Доброе утро!
Не так давно нашел через яндекс по запросу "проектирование устройств на arm" prom-electric.ru/articles/2/26/
Полезная информация!
Пока!
Bienvenue sur le Forum !!!
- Ici vous pourrez parler avec les joueurs, déposer vos candidatures, découvrir le serveur et sa communauté sous un nouvel angle, faire notre connaissance, et bien plus encore ......
Rendez-vous sur : https://craftis.forumdeouf.com/ !
Candidature
Date: 29/04/2018
Sujet: разработка приборов на заказ
Date: 16/04/2018
Sujet: Ошибка преобразователя частоты
Здравствуйте!
Возникла error al206 на приводе FR-A140E-18.5K. Подобные приборы EQ7-4600-C, CIMRG7C20111B, VFD1100C43A на вентиляции исправны.
Расшифровку нашел в поисковике по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar ATV61 Plus atv61exs5c31y" prom-electric.ru/articles/1/698/ . Вышел из строя диод.
До связи!
Date: 13/04/2018
Sujet: Периодическая ошибка частотника
Бодрого дня!
Выскакивает неисправность 73 на частотнике CFW110370T4SZ. Аналогичные приборы ATV312HU15N4, CIMR-F7Z20370, EI-7011-250H установленные на насосах работают.
Направление нашел через yandex по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar atv61hu55y" prom-electric.ru/articles/1/565/ . Оказалось подгорел PWM.
До связи!
Date: 13/04/2018
Sujet: Что за ошибка частотника?
Приветствую Вас!
Высветилась авария al96 на частотном преобразователе TMVRXE18-1000-4160-12. Другие приборы ATV71EXC2C20Y, CIMR-E7Z40372A, EI-P7012-025H на вентиляции без неисправностей.
Описание нашел через гугл по запросу "psmn1r6-30bl" prom-electric.ru/media/PSMN1R6-30BL.pdf . Оказался неисправен полевик.
До связи!
Date: 11/04/2018
Sujet: Storect
I am new to this forum.
Please excuse my humble question: does anyone know where to buy [b]Storect[/b]?
Date: 11/04/2018
Sujet: Ошибка на частотнике экструдера
Вечер добрый!
Появилась авария w86 на частотном приводе EQ5-4300-C. Подобные приборы ATV71HC40N4, CIMRF7Z20221A, CIMR-V7SC40P77 установленные на экструдерах без неисправностей.
Значение нашел через google по запросу "SKiiP28TMLI12F4V1" prom-electric.ru/media/SEMIKRON_DataSheet_SKiiP_28TMLI12F4V1_25232820.pdf . Заменил переключатель.
Всего хорошего!
Date: 10/04/2018
Sujet: Неисправность частотника
Добрый вечер.
Светится неисправность 142 на частотном приводе FR-S510WE-0.4K-NA. Другие устройства ATV312H075N4B, CIMR-V7ATB3P70, CIMR-V7CC42P27 на компрессорах без ошибок.
Подсказку нашел через google по запросу "Ремонт частотного преобразователя Altivar atv61hc80y" prom-electric.ru/articles/1/586/ . Был неисправен чоппер.
Всего хорошего!